Iosifovich
  17.11.2008, 20:54
  
 
  Стою перед выбором: поставить в системе теплого пола (автономная газовая котельная) термостатический клапан фирмы ЕSВЕ типа VTA для регулирования температуры  воды в теплом полу с диапазоном регулирования 20-43 градС или 35-60градС. По проекту 20-43.В наличии ни у кого нет. Предлагают 35-60.Подскажите, как правильно выбрать.С учетом работы системы ТП в межсезонье.
 
 
 
 
  Что, без проекта пол сделан? Откуда здесь могут знать на какую температуру расчитан или не расчитан пол....? Регулирующий клапан, уважаемый, подбирается за 5 сек, но надо знать температурный перепад и мощность пола
 
 
 
  Iosifovich
  17.11.2008, 22:31
  
 
  Проект есть,нет клапана на 20-43град.Может по другому поставить вопрос:чем заменить термостатический клапан фирмы ESBE?
 
 
 
 
  А ручной регулировкой на байпасе или трехходовом обойтись нельзя? Необходим ли там термостат такого типа?
 
 
 
 
  ручную регулировку температуры теплоносителя не могу представить на тп , а вот трёхходовой с сервоприводом со встроенным контроллером и датчиком температуры подачи поможет
 
 
 
 
  Цитата(Iosifovich @ 17.11.2008, 22:31) [snapback]316135[/snapback]
чем заменить термостатический клапан фирмы ESBE?
Аналогичным клапаном другого производителя. Я их вспомнил штук 15, выписывать лень - спать пойду. 
 
  
 
 
 
  Подбери то, не зная что....
Дайте расчётную температуру подаваемую на полы, обратку с полов, мощность полов и температуру с котла - расчётные значения из проекта.
Вы даже не выложили какого диаметра у вас клапан, кто ж Вам ответит?
 
 
 
 
  Цитата(rlf @ 18.11.2008, 22:36) [snapback]316665[/snapback]
ручную регулировку температуры теплоносителя не могу представить на тп , а вот трёхходовой с сервоприводом со встроенным контроллером и датчиком температуры подачи поможет
А что тут представлять? соотношение температур пола и радиаторов подбираешь вручную, общий климат по погодозависимой или комнатному термостату. 
Я вот не могу представить зачем температуру пола термостатировать. 
http://www.esbe-spb.ru/cash/groups/7.html Он для ГВС нужен, да и то при высоких температурах бойлера.
А полноценной замены этому клапану я не нашел в каталогах.
 
 
 
 
 
  Цитата(Майкл @ 19.11.2008, 23:01) [snapback]317175[/snapback]
А что тут представлять? соотношение температур пола и радиаторов подбираешь вручную, общий климат по погодозависимой или комнатному термостату. 
Я вот не могу представить зачем температуру пола термостатировать. 
http://www.esbe-spb.ru/cash/groups/7.html Он для ГВС нужен, да и то при высоких температурах бойлера.
А полноценной замены этому клапану я не нашел в каталогах.
если плясать от температуры в помещении , то надо предохранительный термостат ставить . 
температура ТП на подаче ограничивается 50 градусами , вот я и не пойму как вручную это дело организовать . термосмеситель как раз эту роль и выполнял бы.
 
 
 
 
 
  Тут масса всяких нюансов типа, если - то.
У Вас автоматика какая? Как регулируется температура в комнате? По погодозависимому управлению или по комнатному датчику? Есть ли кроме теплого пола радиаторы в этой же комнате? Вообще, выложили бы сюда схему, проще бы было.
Если 50С в пол загнать без количественной регулировки, это практически 75-80 Вт/м.кв.(ошибка была), если с плиткой пол, а то и больше. Т.е. перегрев будет постоянный, кроме суровых минусов(зависит от удельных теплопотерь).
Вариантов куча, как Вашу задачку решить без именно этого трехходового.
 
 
 
 
  Есть коллекторы с встроенным насосом и термостатом всё в ящике. Не надо изобретать свои велосипеды.....
И не надо двойной линии (на радиаторы и на ТП)
 
 
 
 
  Цитата(Iosifovich @ 17.11.2008, 20:54) [snapback]316092[/snapback]
Стою перед выбором: поставить в системе теплого пола (автономная газовая котельная) термостатический клапан фирмы ЕSВЕ типа VTA для регулирования температуры  воды в теплом полу с диапазоном регулирования 20-43 градС или 35-60градС. По проекту 20-43.В наличии ни у кого нет. Предлагают 35-60.Подскажите, как правильно выбрать.С учетом работы системы ТП в межсезонье.
берите в чем проблема?
стандартный график теплого пола 45-40
у вас получится
 
 
 
 
 
  Цитата(jota @ 19.11.2008, 0:21) 

Подбери то, не зная что....
Дайте расчётную температуру подаваемую на полы, обратку с полов, мощность полов и температуру с котла - расчётные значения из проекта.
Вы даже не выложили какого диаметра у вас клапан, кто ж Вам ответит?
Извините... какие есть варианты рассчитать мощность полов, тепературу с котла и выхода гор.воды с ТП, если подаваемая температура на ТП ориентировочно 30-50 С ??
 
 
 
 
 
  Цитата(oooliz @ 26.5.2010, 15:59) 

Извините... какие есть варианты рассчитать мощность полов, тепературу с котла и выхода гор.воды с ТП, если подаваемая температура на ТП ориентировочно 30-50 С ??
Для чего вообще Вы задаёте эти вопросы? 
Достаточно много инфы по проектированию и расчёту ТП и здесь на форуме и в сети.... Если потрудитесь ознакомиться, тогда вопросы такого уровня исчезнут
 
 
 
 
 
  вопрос был задан с целью ознакомиться... мог бы поискать, но сам не особо разбираюсь... поэтому обратился за помощью к вам)
 
 
 
 
  Здесь не школа и я не учитель-экскурсовод.....если ознакомиться.....
Повторяю: в интернете есть информация на любой уровень.